返回列表 发帖

关于台车式大型电阻炉温控速度问题(大纯滞后环节)

本人现在在做个台车电阻炉的温度控制系统.电阻炉温控区一共26区,额定加热范围是常温~950℃,每区的加热功率为145kw. 加热采用希曼顿的调功器(每区1台),制冷采用变频器带制冷风机(2台).控制均采用4~20ma信号.
温度控制采用pid调节.
现在系统要求个温度上升或下降速度在40℃~200℃/h可调,这个本人不会做了,希望得到有经验的帮助.
有人给我建议说用德国的pma温度控制模块ks-vario,用从上位读取温度工艺曲线,从而进行恒速升降温,不知道这个方法行的通行不通.
我的plc是用的欧姆龙的cj1系列的,做26区的pid控制也不晓得能不能支持.如果可以.那么用plc编程的方法来实现恒速升降温,这个算法怎么来实现????

炉子用上位机的,是用上位控件来实现温控,整体的方案已经拟定.
我看你回的帖子好吃力,都是拼音,你没汉字输入的么?
你留个电话给我,或者你打我电话, 0515-85300999 ,我姓刘.

TOP

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群