[问题解决] Automation License Manager服务无法启动的解决方法

现象:Windows XP SP2中,WinCC在启动时提示
The"Automation License Manager Service"has not been started.
please start the service.

手动启动后又自动关闭,重装Automation License Manager无效。查看系统应用程序日志有如下错误:
API = DataBase thread: InitDataBase failed (0x80004005), error code = 0, message = The operation completed successfully.

如图:
ALM.JPG
原因:数据库出现故障。
解决:
①、卸载 ALM (自动化许可证管理器);
②、删除“almdb.mdb”文件(C:\Program Files\Common Files\Siemens\sws\almsrv\almdb.mdb);
③、重新安装 ALM。
欢迎光临:逐梦论坛

回复 4# xxx3345


    你这是傲游浏览器的问题,与S7的启动无关。