s7-200俺没用过,俺用的是300和400的,说说个人看法,第一,看看你的输入,温度输入一般有三线,四线带补偿的,信号为阴值,一般干扰不是那么明显,压力变送器输入的是4~20ma电流值,如屏蔽不好或接近强电线路,受干扰较重,,第二,看看你plc里是否也需要选择通道的信号类型,会不会是选错了,本来是ma信号,选成电阻或电压信号了,你可以把传感器,就近接一下,再试试,这样可定性是否有强电干扰!