关于台车式大型电阻炉温控速度问题(大纯滞后环节)

本人现在在做个台车电阻炉的温度控制系统.电阻炉温控区一共26区,额定加热范围是常温~950℃,每区的加热功率为145kw. 加热采用希曼顿的调功器(每区1台),制冷采用变频器带制冷风机(2台).控制均采用4~20ma信号.
温度控制采用pid调节.
现在系统要求个温度上升或下降速度在40℃~200℃/h可调,这个本人不会做了,希望得到有经验的帮助.
有人给我建议说用德国的pma温度控制模块ks-vario,用从上位读取温度工艺曲线,从而进行恒速升降温,不知道这个方法行的通行不通.
我的plc是用的欧姆龙的cj1系列的,做26区的pid控制也不晓得能不能支持.如果可以.那么用plc编程的方法来实现恒速升降温,这个算法怎么来实现????

tongchang kongwen doushi yong yibiaoshixiande,yong plc ye keyizuo,dan wo zhizhidao ximenzi he shinaide de nengzuo,oumulongde nengdai moniliangshuru mokuai ma?zhiyao you moniliangshuru mokuai jiukeyi tongguo chengxu shixian anyaoqiu shengwen, dan jiangwensudu yaokan nide zhilengfengjide nenglile,lingwai nide jiaregonglv shifou jingguo jisuan neng goushixiang 200du/h de shuru ne, zheyao gao jixie shejide renlaijisuan caizhidao,he lutangde chicun,baowenqingkuang youguan?nide xitong daishangweijima? ruguo you shangweiji, yekeyi yong shangwei ruan jian shixian pid kongwen, yongyikuai a/d d/a ka yu redianou he tiaogongqi tongxun kongzhi, dan bu yao xiwang tai gao de jingdu, wenti bu nan

TOP

you shi jian de hua keyi xiang xi liao liao

TOP

炉子用上位机的,是用上位控件来实现温控,整体的方案已经拟定.
我看你回的帖子好吃力,都是拼音,你没汉字输入的么?
你留个电话给我,或者你打我电话, 0515-85300999 ,我姓刘.