返回列表 发帖

RS-485 现场总线隔离器

西门子自动化和驱动集团最近开发出一种新的网络部件:现场总线隔离器,用于把标准的profibus-dp转化成本安型profibus rs 485-is总线,同时实现信号的中继和放大作用,扮演安全栅的角色。 应用: rs 485-is耦合器在以下情况下是必需的:·通过该隔离器可连接危险区的远程站和另外一些危险区设备如操作面板;·放大和中继总线数据信号以及连接不同的总线段;当下情况时需要中继功能:-当需要在危险区连接更多的远程站时-在危险区当超过了最大的电缆长度时-当连接profibus rs 485-is和 profibus dp ex i段时;该耦合器具有以下功能:·总线速率可从9.6kbaud 到1.5 mbaud·使用leds实现诊断功能·集成危险区profibus总线·按照profibus安装指南2.262每个rs 485-is 耦合器可连接最多31个从站;先前的最大可连接16个从站;·可作为中继器使用;·符合atex 100a标准;·连接危险1和2区的设备;·实现低能量的本质安全profibusrs 485-is总线把rs 485-is耦合器用作rs485·在一条总线上最多允许5个段;·允许使用的电缆长度与标准的profibus一样;在每段上允许的电缆长度rs 485-isdp ex i9.6 to187.5 kbaud1000 米200米500kbaud400米200米1.5mbaud200米200米可连接的dp从站的数量max. 31max 16解释: ·rs 485-is耦合器符合标准的总线安装规范2.262; ·dp ex i: 用于现有的profibus dp 设备连接;安装区域和装配方法: 该rs 485-is耦合器可被水平或垂直安装在标准的工业导轨上该rs 485-is耦合器允许在危险2区操作;但必须安装在保护等级至少为ip 54的箱体内,有关的制造商必须提供可用于危险2区设备的证明,所用电缆也需要进行密封;替代:新的rs 485-is耦合器取代以前所用的stahl公司的总线隔离器:znx-9373005012兼容: 新的rs485-is耦合器与先前所用的stahl公司的总线隔离器兼容;附件: 除了rs 485-is耦合器外,在这种本安总线的末端需要一个特殊的总线终端电阻以及一个特殊的连接头用于该终端电阻的连接和安装;