[求助]WINCC项目移植问题

本人想把wincc v5.0 sp2 版本创建的项目移植到wincc v6.0中

当选中项目,单击下一步时弹出错误提示"ccmigrator"内容为dbc出错,不能创建数据源"wincc_cs",请核实是否正确安装了sybase7和odbc驱动程序"adaptive server anywhere7"

请大家帮忙分析是一下,是什么原因,应怎么解决.

提示说得很清楚啊,你装了驱动没有?

TOP

原因在于系统缺少sybase数据库,由于5。x的项目是由sybase数据库提供数据支持,而6.0开始数据支持转由sql2000提供数据支持,所以在移植过程中必须安装sybase数据库。
对于你目前的问题的解决方案是:
1 运行wincc6安装盘中adaptive server anywhere7目录下的setup文件
2 按照屏幕操作进行(安装过程中需要插入wincc5.1的安装盘)
3 以上步骤结束后,再进行项目移植。


另:
将wincc5.x项目移植到v6.0的工作步骤

wincc v6.0与其以前的版本相比在数据组织方面有着显著的不同。为了使在wincc v5.0 service pack 2或wincc v5.1中创建的项目在wincc v6.0中也能工作,项目数据必须首先通过移植作相应的调整。
为此,wincc v6.0提供了一个项目移植器,用于自动移植项目的组态数据、运行系统数据和归档数据。
在移植之前,建议为原版本的项目做一个备份。与此有关的信息参见wincc信息系统中的主题“使用wincc”>“使用项目”>“复制和归档项目”。

已归档的文件
如果必须访问先前版本的归档数据,则必须将归档移植到wincc v6.0。请使用项目移植器移植归档数据和dbase iii归档。
多用户项目
为了使利用wincc v5.0 sp2或v5.1所创建的多用户项目在wincc v6.0中能够正常工作,可进行如下操作:
移植系统中所有服务器上的单个多用户项目。
如果原来的项目使用了多客户机,则分别单独移植多客户机的项目数据。
正常操作中的冗余系统
不用取消激活操作就可在冗余系统中对项目进行升级。此时,将按规定的次序升级服务器、客户机和多客户机。章节“在正常操作中升级冗余系统”中提供了有关的详细说明。
警惕
为了不影响系统操作,必须遵守所描述的步骤次序,且完成所有步骤时不能有任何长时间的中断。
早于wincc v5.0 service pack 2的wincc版本
对于早于wincc v5.0 sp2的wincc版本所创建的项目,必须一步一步地进行移植:
将系统先升级到wincc v5.1,并移植项目。
安装wincc v6.0,并使用项目移植器移植项目。
通讯驱动程序
wincc v6.0将不再提供下列通讯通道:
allen bradley dh dh+ dh485
allen bradley serial df1
applicom multi protocol interface
ge fanuc snp snpx
mitsubishi fx
modbus protocol suite
modbus serial
simatic s5 pmc ethernet
simatic s5 pmc profibus
sipart
可以用opc来替代。某些通道需附加件的支持。更多详细信息参见章节“wincc v5.1和wincc v6.0之间的差异”。
欢迎光临:逐梦论坛

TOP

你在那怎么样?

TOP

?~~~~~~~~~~~~`

TOP

使用wincc6的项目移植功能
开始菜单-》simatic->wincc->tools->project migrator
前提条件:
1 您的wincc项目建立版本不能低于wincc5.0 sp2,否则请手动升级为wincc5.0sp2后再使用项目移植功能


2 执行项目移植的系统上应安装有sysbase数据库,如果您没有,请安装,安装方法:选择wincc6安装盘

内的sysbase目录下执行setup,然后根据屏幕提示操作,安装过程中需要wincc5.1的安装盘。如果您没有

安装盘,您可以自行寻找powerbuilder这个软件,安装该软件上的sysbase数据库也是相同的效果

TOP