返回列表 发帖

[故障记录] 【求教】在STEP7中与SIEMENS传动系统通讯问题

问题:通过安装drive es,可在step7中通过profibus dp与siemens变频装置等直接通讯,也可以通过路由功能(需cp模板支持)经以太网与变频装置通讯。但本人只在系统中只有1个profibus网络的条件下实验通过。    现有一完整的plc系统,其中有3套plc,各自有profibus通讯(即在拓扑图中具有profibus 1、profibus 2、profibus 3),请高手指教,此种情况能否经以太网通过路由功能实现对变频装置的访问?

【补贴】  不好意思,忘了说明,通讯后可在step7中直接双击装置名称调用driver monitor

TOP

道是没试过这样的通讯,如果有343通讯模块,我看完全可以将变频装置挂到plc的profibus dp总线上,然后上位机通过以太网与三个plc站点相连,这样应该可以,也就是说,向下阔展用profibus,向上阔展用以太网,这样不知道是否可以达到你的要求!!

TOP

很多东西下载需要密码,比较麻烦

TOP

楼住是怎样作到通过以太网访问PROFIBUS上的传动的?能说得详细一点吗?谢谢

TOP

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群

© 2001-2021 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37120302000001号